背著十字架的狼 2018-03-08 19:22:01 | 陜西省 安裝 | 984查看 3回答
暗配的鋼管也需要接線吧?
暗配的鋼管也需要接線吧?
補充問題:暗配的鋼管也需要接線盒吧?
補充問題:埋在混凝土中的鋼管,連接的地方需要接線盒嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、暗配的鋼管也需要接線吧?答:你問的是接地線吧?如果是,要。二、暗配的鋼管也需要接線盒吧?答:?jiǎn)柕貌粔驅I(yè)。明配的電線管或暗配的電線管,最后都需要接線盒,好與燈具、開關、插座、電動機接線,就需要接線盒。三、埋在混凝土中的鋼管,連接的地方需要接線盒嗎?答:如果是因?yàn)榻拥兀恍枰泳€盒。如果是為了出線(有開關、插座、燈具時)、過線(管路過長,造成穿拉線困難時),均需要設置接線盒。
2018-03-08 19:44:47
-
暗配的縣官就是埋在結構內的,不用接線盒,一般焊接或管件接頭,不用接線盒,沒法穿線啊
2018-03-08 20:00:19
-
埋在混凝土中的鋼管,連接的地方需要用套管連接,線路過長才需要接線盒。
2018-03-09 08:51:34