Q 2018-02-27 12:29:54 | 重慶市 土建 | 3763查看 2回答
鋼筋的連接設置
1.結構重要部位、框架梁柱及剪力墻邊緣構件內的縱向鋼筋連接應優先選用機械連接或對焊連接,直徑≥16mm時應采用Ⅰ級機械連接。那梁、柱直徑<16mm的是機械連接或對焊連接其中一種嗎還是綁扎? Ⅰ級機械連接是套筒?直螺紋還是錐螺紋?2.剪力墻墻身水平及豎向鋼筋、現澆樓板的鋼筋連接 可 采用綁扎連接。剪力墻、板直徑3-22mm都選擇 綁扎 嗎3、結構重要部位 應優先選用機械連接或對焊連接 難道板和墻不算嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋連接設置,具體需按現場施工和施工組織設計來,Ⅰ級機械連接是直螺紋
2018-02-27 12:56:58
-
設計給出的連接方式很籠統,根據說明,梁柱12及12以下的鋼筋綁扎連接,14選用電渣壓力焊,16及16以上選用機械連接,只是接頭等級為Ⅰ級。
2018-03-30 13:06:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看