txtuu001 2018-01-25 17:09:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1674查看 1回答
鋼筋算量暗柱與墻鋼筋問題
老師,你好!我想請教下在鋼筋算量中碰到的暗柱與墻鋼筋問題:1、暗柱與剪力墻完全重疊,匯總計算完后,發現剪力墻存在基礎左右兩側水平加筋;2、暗轉與剪力墻兩端重疊部位,剪力墻水平鋼筋完全伸入到暗柱邊。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1::檢查當前樓層的下層,該位置上是否有繪制基礎或者連梁,已造成本層墻雖然在暗柱本身范圍內沒有計算鋼筋,但是該位置下層認為是錨固區,則會對應計算錨固區內的水平鋼筋解決方案:選中墻體,點擊屬性--其他屬性--計算設置--墻在基礎錨固區內左/右側水平分布鋼筋排數改為”0“即可。
2按規范水平筋需伸到暗柱邊
2018-01-25 20:35:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看