ku****@163.com 2011-07-06 14:19:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 773查看 1回答
廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009剪力墻鋼筋與其暗柱鋼筋問題
CAD識別剪力墻時,由于暗柱與剪力墻邊線為同一圖層的線條,因此,默認識別后,剪力墻把暗柱部分也識別成了剪力墻,但實際上剪力墻的鋼筋與暗柱鋼筋是不同的,那么,軟件在這種情況下,是如何區分出暗柱與剪力墻的鋼筋呢?比如,I型剪力墻,其兩端是2個暗柱AZ1,暗柱的截面200*400,剪力墻的長度1200mm,識別圖后,剪力墻的長度變成了1200+400*2=2000mm,要是按2000mm計算剪力墻鋼筋,就會大于正確值。請問,這時應如何處理此問題?即在識別CAD圖時,剪力墻與其對應的暗柱如何區分開?問題補充:2、識別柱大樣時候,柱邊線與柱標識線、鋼筋線同一圖層,因此,在提取邊線時候,其他兩個線條也給提取了,應如何處理?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻被識別后包括了暗柱的長度是正常的,當你識別暗柱后,應該鋼筋會自動扣減的.
2011-07-06 14:52:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看