43****@qq.com 2018-01-25 15:41:16 | 浙江省 土建 | 1648查看 2回答
關于斜板與梁銜接部分的處理。
我按標高畫好斜板后,用平齊頂板功能將梁標高與斜板齊平,但是顯示出來的梁還是有一小部分伸到板外面了,這個要怎么處理呢,會影響算量么?而且銜接部位的鋼筋也沒法照著圖紙的畫法去設置,我是單獨設置梁和板的鋼筋,導致算出來的鋼筋量也不準,有沒有什么辦法能設置這種部位的鋼筋呢?附圖如下。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有個平齊板頂這一功能
2018-01-25 15:48:34
-
答;梁的中心線與板平齊,某一角凸出,沒有問題了,鋼筋量是正確的,只是三維顯示不完美。沒有問題了。
2018-01-25 16:02:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看