@華 2018-01-13 09:30:48 | 河北省 安裝 | 1293查看 3回答
電纜預留問題
要算電纜是在地下電井接到每層的總配電箱怎么計算預留??橋架處需要預留嗎??配電箱處是要預留箱子的半周長嗎?最后算出來的量為什么還要乘以1.025呢??求大神指導
補充問題:橋架處需要預留,那應該預留多少。怎么計算??謝謝大神
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納要算電纜是在地下電井接到每層的總配電箱怎么計算預留??橋架處需要預留嗎? 橋架不考慮預留1.025就是為橋架內的波池度考慮的配電箱處是要預留箱子的半周長嗎? 需要考慮半軸長+1.5米的電纜檢修長度最后算出來的量為什么還要乘以1.025呢? 1.025是電纜橋架內敷設的時候需要考慮1.025的波馳度。
2018-01-13 10:29:51
-
要算電纜是在地下電井接到每層的總配電箱 是要預留箱子的半周長。橋架處需要預留。最后算出來的量 還要乘以1.025 是 電纜的松弛系數。
2018-01-13 09:39:53
-
答:配電箱需要考慮半周長和電纜頭1.5米(每個)。橋架處不需要預留長度,但橋架里面敷設的電纜要計算2.5%的弛度。
2018-01-13 10:53:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看