電纜預留長度
我想問問電纜預留怎么計算?同事說是只按全場百分之2.5? 但是定額上邊有電纜終端頭1.5m;電纜中間頭兩端個兩米;電纜進入配電箱預留配電箱周長?我想問問電纜預留長度應該怎么計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014-11-10 14:40:22
-
同事說只按按電纜全長計算百分之2.5%是電纜敷設弛度、波形彎度、交叉預留長度,其他,如電纜終端頭1.5m;電纜中間頭兩端個兩米;電纜進入配電箱預留配電箱周長等也需要計算。
2014-11-10 18:14:46
-
在施工規范上面都有內容的
2014-11-10 23:59:11