Elly 2017-12-14 21:38:45 | 江蘇省 安裝 | 2486查看 3回答
接地母線敷設
接地母線敷設,按設計長度以“m”為計量單位計算工程量。接地終線、避雷線敷設,均按延長米計算,其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算。計算主材費時應另增加規定的損耗率。黃色部分內容有誰知道損耗率是多少?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
定額的損耗率是5%。
2017-12-14 22:03:50
-
在定額什么地方,我怎么沒找到?
2017-12-14 22:04:38
-
定額中有材料的含量表是10.5,就是5%的損耗量。
2017-12-14 22:12:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看