小木工 2017-12-13 11:53:22 | 浙江省 安裝 | 1232查看 3回答
大神 這應急照明回路下多一根1*2.5的是什么線
此回路上邊不是已經3根線了嗎 火線零線接地線
補充問題:
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:應急線路中,除了常規電源的3根電線(火線、零線、接地線),增加一根強啟火線,消防應急狀態下,切除了非消防電源,火線沒電,強啟火線獲電,供應急照明線路。
2017-12-13 14:04:10
-
電線
2017-12-13 11:55:36
-
應急線,也是一根火線,消防應急狀態下的強啟線
2017-12-13 11:56:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看