153****0820 2017-11-22 16:02:10 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1999查看 2回答
連梁側面鋼筋布置
我想問一下,圖紙標注連梁側面構造鋼筋同墻體水平筋,墻體水平筋為C8@200,可以在側面構造筋那直接輸入C8@200嗎,影響算量嗎?還是手工輸入2c8計算結果準確呢?
補充問題:墻體沒有通過連梁,連梁的部位沒有墻,這種情況下連梁側面鋼筋是否可以直接輸入c8@200,還是手工計算輸入2c8更加準確呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙標注連梁側面構造鋼筋同墻體水平筋,墻體水平筋為C8@200在側面構造筋那地方就不需要輸入任何信息了,軟件會自動按墻體水平筋通過計算。
2017-11-22 16:03:29
-
你好:連梁里的側面筋同剪力墻的水平筋,定義連梁時側面筋里可以不輸入,不過拉筋里必須要輸入拉筋的信息。連梁端部沒有墻連接時要輸入側面筋的信息
2017-11-22 16:09:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看