給排水中關于套管與阻火圈的疑問(有清楚的,幫忙看一下)
如圖冷凝管與雨水管都穿空調板,是否要計算套管與阻火圈,圖紙上說排水立管穿樓板要設置阻火圈,另一張圖是雨水管在一個造型里,具體不知道是什么,樓板是應該沒有,但穿這個造型(應該是墻體)是否需要防水套管
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:空調板在室外,雨水立管和冷凝水立管,都不需要套管和阻火圈。