li****@126.com 2017-10-01 09:15:01 | 遼寧省 土建 | 870查看 3回答
老師 我查看鋼筋長度了 ,長度是從支座中心線上到負筋彎折處的距離?
它和標注在在支座內邊線上的負筋,計算方式不同,我不知道是對還是錯?請問老師怎么處理?謝謝老師
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:看計算的長度就知道對錯了,設置負筋線長度時,是負筋的水平總長度,設置支座內邊線時,是平直長度+伸入支座的長度+彎折。你對照你的圖紙要求看一下計算結果就知道對錯了。
2017-10-01 09:18:26
-
計算匯總以后,點擊【編輯鋼筋】調整一下。然后,鎖定,再次匯總計算。
2017-10-01 09:19:52
-
您截圖我看看,是怎么計算的
2017-10-01 09:45:29
-
老師 在布置板的負筋時,標注線長度不在支座內邊線上,只在支座中心線上,梁上布置正常,但在?
但在剪力墻和連梁上,布置就不正常了,我都正常設置了。怎么處理老師?該樓層存在降板,是因為有降板的原因么?還是有別的原因?請問老師怎么處理?謝謝老師
-
老師 板的負筋位置我設置了在內邊線上,但計算后鋼筋長度與圖紙不符,在中心線上,怎么處理?
還有就是布置一個負筋,計算后出現了3個負筋和兩個分布筋,這是怎么回事?請老師幫我解答一下,這兩個問題怎么才能解決?謝謝老師
-
麻煩問下各位老師,板負筋的自動識別在哪能調整板負筋長度是距支座內邊線還是支座中心線?我識別完了負筋默認是支座中心線,圖紙要求是支座內邊線,還得一個一個手動調整!求指點!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看