li****@126.com 2017-10-01 08:45:59 | 遼寧省 土建 | 921查看 2回答
老師 有個關于板負筋標注線位置的問題?我不知道怎么處理?
在梁上布置板的負筋在支座內邊線上,符合設置要求。但在剪力墻上和連梁上和暗柱上布置板的負筋,位置是在支座的中心線上,我都設置在支座內邊線上了,在軟件上布置完負筋卻在中心線上,當我調整標注線位置,軟件上標注位置還在支座中心線上,這是怎么回事?請問老師怎么處理?謝謝老師
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不要看是否顯示布置在中心線上
您查看計算出來的鋼筋長度啊
您點開編輯鋼筋,您查看長度
2017-10-01 08:47:49
-
這樣只是顯示的問題,但工程量計算的時候是按你的設置計算的
2017-10-01 08:48:30
-
老師,我明白是按照負筋長度的1/3和2/3,我想知道,如果一塊板有兩個負筋,這種,我按哪個負筋的長度
老師,如圖,我這個左邊我知道是按1000的長度,分別計算1/3和2/3. 那我這個右邊的,我是按850還是按750計算其1/3和2/3的長度呢?
-
老師 板的負筋位置我設置了在內邊線上,但計算后鋼筋長度與圖紙不符,在中心線上,怎么處理?
還有就是布置一個負筋,計算后出現了3個負筋和兩個分布筋,這是怎么回事?請老師幫我解答一下,這兩個問題怎么才能解決?謝謝老師
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看