smhyf7900127 2017-09-30 17:16:39 | 四川省 土建 | 2262查看 4回答
暗柱中有第一排鋼筋,第二排鋼筋,主要是有個箍筋不是封閉的,是用墻水平筋代替的,要怎么布置,最后是截圖
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗柱中有第一排鋼筋,第二排鋼筋,定義暗柱的時候 定義全部主筋 就可以了, 不是有個箍筋不是封閉的,那個是墻水平壓筋哦。
2017-09-30 17:19:18
-
軟件還無法按設(shè)計的方式定義,建議是按第一排的方式定義屬性,畢竟量也不會太大。
2017-09-30 17:19:51
-
不應(yīng)該理解為水平壓筋吧,設(shè)計的意思是這兩種不同形式的箍筋是間距100(那就是第二排、第四排、第六排…有個箍筋是用墻體水平筋代替的)
2017-09-30 17:32:24
-
你好:見附圖
2017-09-30 17:58:19