csf2008 2017-09-21 11:02:01 | 重慶市 安裝 | 4992查看 1回答
電纜接線端子如何計算工程量
1.照明及動力電纜兩頭分別接入配電箱空氣開關而使用的銅接線鼻子,是否應該按照電纜內的5根單線共10個頭子計算工程量,再按照每根導線面積的規格分別套用相應的壓銅接線端子定額。(例:一根4*70+1*35電纜,是否應該按照8個70壓銅接線端子和2個35壓銅接線端子分別套用定額)。
2.照明線路配管定額中是否已經包含接線盒,如未包含,其工程量如何計算。謝謝指點!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.照明及動力電纜兩頭分別接入配電箱空氣開關而使用的銅接線鼻子,是否應該按照電纜內的5根單線共10個頭子計算工程量,再按照每根導線面積的規格分別套用相應的壓銅接線端子定額。(例:一根4*70+1*35電纜,是否應該按照8個70壓銅接線端子和2個35壓銅接線端子分別套用定額)。
答:電纜不一定要做電纜頭的!如果計算了電纜頭,就不再計算壓接端子子目。
2.照明線路配管定額中是否已經包含接線盒,如未包含,其工程量如何計算。謝謝指點!
答:不包含接線盒,按施工規范要求計算接線盒,如配管多長及彎了幾次等要求,另外用電點通常有開關盒或接線盒的。
2017-09-21 11:26:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看