refor 2013-06-06 10:58:50 | 重慶市 安裝 | 3630查看 1回答
電纜終端頭銅接線端子及電纜中間頭銅壓連接管定額含量是如何考慮的
渝地區 一、冷縮式電纜終端頭定額主材中銅接線端子定額含量為5.08,其含量是否是按5芯電纜考慮的?如果我是4*50+1*25的電纜頭是否1*50銅接線端子數量為4*(5.08/5)=4.064個,1*25銅接線端子數量為1*(5.08/5)=1.016個。 二、冷縮式電纜中間頭銅壓連接管定額含量為4.8,其定額含量是按多少芯考慮的,若是4芯考慮,是否單芯電纜中間頭銅壓連接管定額消耗量為1.2,那5芯電纜呢?是否是(4.8/4)*5=6個? 以上問題求高人指點,感謝!問題補充:十萬火急
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納渝地區 一、冷縮式電纜終端頭定額主材中銅接線端子定額含量為5.08,其含量是按5芯電纜考慮的,如果我是4*50+1*25的電纜頭是應該為 1*50銅接線端子數量為4*(5.08/5)=4.064個,1*25銅接線端子數量為1*(5.08/5)=1.016個。 二、冷縮式電纜中間頭銅壓連接管定額含量為4.8,其定額含量是按多少芯考慮的,若是4芯考慮,是要按單芯電纜中間頭銅壓連接管定額消耗量為1.2,那5芯電纜是按(4.8/4)*5=6個的。
2013-06-06 11:11:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看