笑看未來 2017-09-09 09:17:22 | 河北省 安裝算量GQI | 1427查看 4回答
2015安裝算量匯總不準確
2015安裝算量匯總不準確,在2015安裝算量中,我做標準間數量52,燈具、插座、配電箱數量都對,而線管是39475.8m管內穿3根線,匯總裸線數量:水平加垂直裸線總計2326489.131m(不含預留長度)。按線管總長是39475.8m管內穿3根線等于118427.4m,以我購進的線誤差不大。等于大了:2326489.131÷118427.4=19.6倍,在軟件上用的是默認設置。望各位老師指點。見下圖
補充問題:你好!那是26層,每層2個單元。圖紙是1個單元的圖紙,定的標準間是52個,線管沒有乘倍數。謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、檢查一下管線的定義是否正確。2、檢查一下管線繪制是否正確。3、檢查一下圖紙的比例設置是否正確
2017-09-09 09:34:02
-
你好!我已檢查,也讓同事檢查過。比例正確、識別的線路也不重復,就是匯總量太大。謝謝!
2017-09-09 10:29:12
-
你是否在標準間內把管線加了倍數?
2017-09-09 11:02:32
-
你好!那是26層,每層2個單元。圖紙是1個單元的圖紙,定的標準間是52個,線管沒有乘倍數。謝謝!
2017-09-11 18:00:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看