清風徐來 2017-08-31 16:29:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 9923查看 4回答
暗柱處是否必須要畫剪力墻
如下圖中,暗柱處未標注剪力墻,是否也應該畫剪力墻,不畫有對鋼筋及圖形有何影響?
補充問題:若不畫的話,對誰的鋼筋量有影響?板的嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:有影響,
剪力墻要將暗柱滿畫:
原因1:鋼筋工程導入圖形,默認暗柱,暗梁,輔助軸線是不導入的,如果暗柱不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會計算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟件中板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產生短鋼筋。
原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續通過,內側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算。
2017-08-31 16:31:40
-
暗柱處未標注剪力墻,也應該畫剪力墻,不畫對鋼筋及圖形都有影響,鋼筋量會少算,導入到圖形,剪力墻不完整。
2017-08-31 16:31:42
-
建議您畫上吧,這樣導入土建的時候,可以直接計算剪力墻的
2017-08-31 16:32:38
-
暗柱處是要畫墻的應該先畫墻再畫暗柱,如果不畫墻再畫裝飾的時候顯示不封閉還得改很麻煩。
2017-09-01 08:45:25
-
是不是每個暗柱下面都得有剪力墻,沒有的話鋼筋量是不是比實際少了,圖中箭頭處是兩個400寬的暗柱,剪力墻是180寬,這個地方還要畫剪力墻嗎補充問題:圖來了 抱歉抱歉,
-
廣聯達中暗柱必須全部布上相同寬度的剪力墻嗎?像下圖的GBZ33應該怎樣布置墻?是不是將GBZ33從暗柱改成端柱就可以不用考慮剪力墻全部布置的問題?
-
廣聯達中暗柱必須全部布上相同寬度的剪力墻嗎?像下圖的GBZ33應該怎樣布置墻?是不是將GBZ33從暗柱改成端柱就可以不用考慮剪力墻全部布置的問題?
-
鋼筋2009中,剪力墻結構,先畫暗柱,跟先畫剪力墻,有什么區別?
鋼筋2009中,剪力墻結構,先畫暗柱再畫剪力墻,跟先畫剪力墻再畫暗柱,有區別嗎?剪力墻必須全部包住暗柱?剪力墻畫到暗柱到中心或者到邊的話,鋼筋會不一樣嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看