60****@QQ.COM 2017-08-22 09:14:17 | 北京市 安裝 | 2197查看 3回答
一根電纜5*16M2 SC50管 埋地安裝;請問電纜是埋地敷設還是穿導管敷設?
這電纜套16M2的敷設定額嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
管埋地敷設 電纜穿管敷設。一般電纜直埋的話都是帶鎧的
2017-08-22 09:22:32
-
1.SC50管是埋地敷設;2.電纜5*16M2 是穿管敷設;3.電纜是16M2 定額,注意要乘系數
2017-08-22 10:01:15
-
一、SC50管套鋼管埋設子目(11-65);二、電纜5*16mm2 套電纜穿管敷設子目(8-71)并乘以系數1.3(因為是五芯電纜);
2017-08-22 17:06:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看