25****@qq.com 2013-01-28 14:17:35 | 北京市 安裝 | 1942查看 3回答
電纜保護管敷設
您好 請問電纜保護管敷設和地阿蘭穿導管敷設有什么區別?? 我們通常說的SC32的管是屬于保護管敷設還是穿導管敷設??? 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好 請問電纜保護管敷設和地阿蘭穿導管敷設有什么區別?? 我們通常說的SC32的管是屬于保護管敷設還是穿導管敷設??? 是兩個概念,電纜保護管敷設是電纜直埋出地面或電纜過路為保護電纜不遭到損壞(是需要的地方才有而不是全部)。套電纜敷設內的子目,而穿導管敷設是電纜全部在導管內套配管、穿線定額內相應子目。 9,
2013-01-28 15:09:05
-
DN32的管應該是屬于穿線管敷設。
2013-01-28 14:29:09
-
電纜保護管敷設,只是單獨敷設鋼管或PVC管。電纜穿導管敷設,是把電纜穿在已敷設的電纜保護管內。是兩個工序,要分別套定額。
2013-01-28 14:35:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看