小時候╭幸福是單純的事 2017-08-02 11:01:50 | 北京市 安裝 | 617查看 2回答
消防泵房
消防有幾個出水干管就有幾個壓力開關嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看設計要求。
2017-08-02 11:05:22
-
消防有幾個出水干管就有幾個壓力開關嗎?答:每臺泵處1個(消火栓、泵噴淋泵、穩壓泵),每個試驗消火栓處1個,每個噴淋系統(消防分區)末端試水裝置處1個