小時候╭幸福是單純的事 2017-08-02 09:07:45 | 北京市 安裝 | 2128查看 2回答
消防泵房
消防泵房和高位水箱穩壓系統是兩碼事嗎?甲方說只做泵房內消防系統,包括高位水箱嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納高位水箱設在屋頂,穩壓系統在泵房。泵房內的消防系統不包括高位水箱。
2017-08-02 09:25:08
-
1、消防泵房在地下室,一般情況下,有消防水池(土建砌筑,也有用消防水箱的)噴淋泵,室內消火栓泵,室外消火栓泵,有水炮系統的還有水炮泵,現在泵房內也設置一組穩壓系統(2臺穩壓泵、一臺穩壓罐)
2、消防水箱間設置在樓頂,由消防水箱一座,2臺噴淋系統穩壓泵,2臺消火栓系統穩壓泵,2臺穩壓罐組成。穩壓系統只是起到輔助作用,它是自然壓力。主力還是消防泵房的水泵。
甲方的意思可以理解為地下室的消防泵房內的消防系統,應該不包括高位水箱間。
2020-10-22 08:34:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看