DM 2017-07-25 17:35:21 | 湖北省 土建 | 1507查看 2回答
砌體拉結鋼筋的植筋及構造柱上端與梁板接觸部位的植筋費用
施工過程中,現在施工單位對于砌體拉墻筋都沒有在柱及剪力墻上進行預留鋼筋,而是在施工砌體時,再在柱及墻上以及構造柱頂進行植筋施工,而且也是被各方認可的施工方法,且植完筋后有抗撥檢測實驗,在工程審計時,審計單位都說應該預留鋼筋,施工單位植筋是自己采用的工藝問題,甲方不承擔此費用,我想知道,什么情況下,辦理什么手續,審計就能認可此費用。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:首先是設計是否明確預留鋼筋,如果沒有就要有經過監理簽字認可的施工組織設計應該明確砌體墻拉結鋼筋采用植筋,這樣審計就應該沒有什么理由,如果設計明確了預留,施工就應該預埋,主要是模板的拆除以及模板的損耗量增大,可以要求審計這部分量增加用工和模板攤銷量。
2017-07-25 18:12:41
-
施工圖中有說明,采用預留方式,模板拆除損耗量增大也沒有依據能夠說明呀
2017-07-25 19:05:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看