小by 2017-07-14 14:40:04 | 湖北省 安裝 | 1310查看 2回答
如圖,系統圖對應平面圖上紅色應急照明,請問為什么采用的四芯線纜,算量是怎么算,怎么分線?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
計算方式就是按照系統圖回路標注的根數,及平面圖的走向計算即可,不需要分線的四根線分別是火線、零線、接地線和應急強啟線,四根線的應急燈具應該沒有蓄電池
2017-07-14 16:35:33
-
如圖,系統圖對應平面圖上紅色應急照明,請問為什么采用的四芯線纜,算量是怎么算,怎么分線?答:按設計圖示長度計算,不用分線,從頭到尾都是4根線(電源線3根+應急照明火線1根)
2017-07-15 09:33:37