  • 老師們好,安裝電氣識圖問題請教,謝謝!

    1、從系統圖2得知,6ELS1出來Y1-Y3三條回路管1~13層梯間應急照明,Y4備用;假如標準層電氣平面圖是六樓,那么走線是從6ELS1至6層左右梯間照明設備(標準層電氣平面圖),然后在樓層指示燈這里向上向下往其他樓層嗎,因為平面圖沒有畫出6ELS1到梯間照明設備間線的走向,請問這個現場實際平面走線怎么走,能大致畫一下嗎?

    2、梯間應急照明采用2種電纜,(見系統圖2,標準層電氣平面圖),是左右梯間分開穿線了嗎?

    3、一層電氣平面圖中藍色框的/4是什么意思,為什么有的線上有,有的沒有?

    2021-01-17 13:35:07 補充

    識圖標準層答疑解惑廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、從你提供的截圖中分析出,根據系統圖1強電間內的應急照明箱JDG25沿墻敷設垂直引上至所需要的樓層。

    2、兩種電線都是接到應急照明上的,4回路供電,2火線,1零線,1接地,采用4回路的燈具是可以不需要帶蓄電功能的。

    3、/4代表的是管內穿4根線,沒有數字的就按照設計電線根數穿線。

    2021-01-17 14:13:00 