這個“雙電源自動切換配電(控)箱”和總配電柜到底是個什么關系?怎么連接?
如圖,在總配電柜右邊還有個柜子,符號表顯示這個柜子是“雙電源自動切換配電(控)箱”,總配電柜電源由中心變電所低壓柜引入YJV-4X240-SC150.FC另埋SC100.FC備用。請問,1、總配電柜就只有一根電纜進入,也就是單電源,那“雙電源自動切換配電(控)箱”不就沒有作用了?2、這個“雙電源自動切換配電(控)箱”和總配電柜到底是個什么關系?怎么連接?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納雙電源自動切換配電(控)箱一般是控制消防設備的,它和總配電箱的關系,具體要看一下系統圖才行
2017-05-02 09:34:55
-
1、雙電源切換箱,目前已經有一進線,另有FC預埋SC100,可能是為后期另一進線作準備的。所以,不用擔心他雙電源沒有作用。2、要結合系統圖分析。