CLANNAD 2020-11-06 17:50:13 | 湖北省 安裝 | 5720查看 1回答
關于電氣系統調試需要套哪些定額?調試數量怎么計算?
工程是一個小區,一共十幾棟樓,六個低壓配電間。現在其中一棟樓要結算(有商業有地下室有住宅),圖紙設計普通照明、應急照明、插座動力系統都有。電纜從其中的兩個低壓配電間出線(配電間內有多個低壓配電柜,電纜從其中幾個配電柜出線),連接到地下室總配電箱(總配電箱是成品配電箱由廠家組裝好發貨,其中有防火卷簾、普通照明、應急照明、動力、風機等幾種總配電箱,然后分到各樓層各地區分配電箱,再由分配電箱分到電氣設備)。問:電氣調試需要套哪幾個調試?調試的數量怎么計算?送配電裝置調試是按照結算樓棟數量確定,還是使用的配電間數量確定,還是使用的配電柜數量確定,還是總配電箱的數量確定,或者是配電間出線電纜數量確定?自動投入裝置備用電源,備用電機,事故照明切換等調試需要套嗎?數量怎么確定
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
送配電裝置調試,按配電房出來的幾回路就幾個調試,自動投入裝置備用電源,是幾臺發電機幾個,事故照明切換等調試,出來的幾回路就幾個調試,接地電阻系統測試一幢樓一個
2020-11-29 09:21:09