來別相格 2017-04-12 22:42:49 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3262查看 3回答
女兒墻層布置構造柱的問題
如圖提醒,女兒墻層在下層有框架柱的位置不能再布置構造柱,按施工要求,框架柱就不需要升到女兒墻了,怎么就布置不了女兒墻呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
查看標高,是否框柱設置和構柱標高重復
2017-04-12 22:51:07
-
你這種情況時標高不對,構造柱的底標高高于底層柱的頂標高了,而且構造柱是要帶馬牙槎的,別忘記了
2017-04-13 08:39:33
-
終于找到原因了,原來下面一層的框架柱頂標高超過了女兒墻層的底標高,原因是做了斜屋面和平齊板頂功能,導致了框架柱變標高了,修改一下構造柱底標高即可
2017-04-13 11:25:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看