zh****@163.com 2012-08-26 23:16:31 | 四川省 安裝算量GQI | 484查看 5回答
安裝算量問題
請請問下:強電部分由總配電箱引出線至分配電箱:BV5*4,SC25,CT/CC,是指有橋架的地方就走橋架,出橋架就穿SC25的管呢?還是理解為既穿管又走橋架呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納強電部分由總配電箱引出線至分配電箱:BV5*4,SC25,CT/CC,是指有橋架的地方就走橋架,出橋架就穿SC25的管。不能理解為既穿管又走橋架。
2012-08-27 05:55:54
-
是指有橋架的地方就走橋架,出橋架就穿SC25的管。
2012-08-26 23:19:44
-
BV5*4,SC25,CT/CC,是指有橋架的地方就走橋架,出橋架就穿SC25的管。
2012-08-27 00:15:59
-
強電部分由總配電箱引出線至分配電箱:BV5*4,SC25,CT/CC,是指有橋架的地方敷設在橋架內,出橋架就穿SC25的管敷設。
2012-08-27 08:37:09
-
有橋架的地方就走橋架,出橋架就穿SC25的管
2012-08-27 12:08:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看