小宋 2012-09-08 15:52:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1248查看 7回答
算出的鋼筋長度超度繪制長度怎么回事啊
基礎梁里的鋼筋,匯總計算完提示算出的鋼筋長度超出繪制梁長度的2倍,怎么回事啊?我DL是5米,算出的鋼筋10米多
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你需要用框梁來定義基礎連系梁 具體步驟 1、在梁中新建框架梁----類型選擇---基礎聯系梁 2、在節點設置中,把梁在基礎中的錨固改為700(梁鋼筋錨入基礎邊700mm,具體見規范) 3、繪制
2012-09-08 15:59:46
-
看看有沒有把鋼筋輸錯…………
2012-09-08 17:29:32
-
這種情況可能是你的搭接方式沒選擇
2012-09-08 18:27:25
-
匯總計算完提示算出的鋼筋長度超出繪制梁長度的2倍,有的是因為錨固很長,大于凈長
2012-09-08 16:06:16
-
這原因是你繪制好這梁后進行識別了支座,識別完支座后你又對這梁進行了拉伸,你重新識別一下梁跨吧,或者重新識別一下支座也可以,這樣就沒問題了
2012-09-08 19:40:17
-
基礎梁里的鋼筋,匯總計算完提示算出的鋼筋長度超出繪制梁長度的2倍,是因為基礎梁里的鋼筋自動延伸到承臺邊。你應用框架粱定義繪圖就不會有問題了。
2012-09-08 21:29:16
-
計算公式就不對,肯定是你設置不正確
2012-09-08 15:57:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看