  • 請問(C20+C18)@200什么意思

    閥板主筋上顯示(C20+C18)@200是什么意思?另外集水坑的坑壁水平筋怎么定義輸入啊?是C20@200/C18@200嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    是兩種不同規格的鋼筋,要分別定義C20@200、C18@200重復布置。

    2012-09-06 08:50:11 

  • 1、(C20+C18)@200是不同直徑的鋼筋隔一布一布置鋼筋的(即20 18 20 18 20 18.。。。這樣隔一布置) 2、C20和C18不同直徑間是@200,則同直徑鋼筋距離為400, 那么這個輸入方式是C20@400/C18@400

    2012-09-06 09:22:38 

  • 是兩種不同規格的鋼筋,也就是隔一布一.要分別定義C20@200、C18@200重復布置。集水坑的坑壁水平筋同筏板上層筋

    2012-09-06 11:18:48 

  • 這個是隔一布一的形式,就是布制一根20的再布制一根18的兩者之間的間距為200

    2012-09-06 16:57:15 

  • 尊敬的用戶您好!1、筏板主筋(C20+C18)@100表示:鋼筋布置形式為隔一布一,就是C20與C20,C18與C18之間的實際間距為200,C20與C18的間距為100。 在軟件中的書寫方式是:C20/C18@100 鋼筋布置顯示如下圖; 2、集水坑的書寫方式為:B25@200/B20@200,前邊表示Y向鋼筋,后邊表示X向鋼筋。

    坑壁水平筋

    2012-09-06 17:44:21 

  • (C20+C18)@200是不同直徑的鋼筋隔一布一的形式,同直徑鋼筋距離為400,軟件輸入方式是C20@400/C18@400。

    2012-09-06 08:51:22 