Ez****@163.com 2017-01-13 14:56:12 | 山東省 土建 | 911查看 1回答
怎么理解呢
1:柱帽板頂附加筋是用面筋畫還是底筋畫或者負筋畫?
2:柱帽頂板附加筋兩個端部還要彎折嗎?彎折多長?柱帽板底附加筋的兩個端部還要彎折嗎?彎折多長?(圖紙顯示過了柱帽邊緣外擴1.3米)
3:柱帽邊緣抗沖切箍筋,柱帽部位只是板的上下鋼筋通過,圖紙要求板設置拉筋,這時,是否把柱帽位置拉筋去掉,改成箍筋?箍筋綁在現澆板底筋和面筋上?(柱帽寬4000*4000,不能箍筋長邊按4米計算吧)?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:柱帽板頂附加筋是用面筋畫還是底筋畫或者負筋畫?
【柱帽板頂附加筋是用負筋畫的,自定義范圍繪制】
2:柱帽頂板附加筋兩個端部還要彎折嗎?彎折多長?柱帽板底附加筋的兩個端部還要彎折嗎?彎折多長?(圖紙顯示過了柱帽邊緣外擴1.3米)
【這個頂板附加筋要彎折,彎折長度為板厚-2*保護層,板底附加筋屬于底板筋的,不需要彎折的】
3:柱帽邊緣抗沖切箍筋,柱帽部位只是板的上下鋼筋通過,圖紙要求板設置拉筋,這時,是否把柱帽位置拉筋去掉,改成箍筋?箍筋綁在現澆板底筋和面筋上?(柱帽寬4000*4000,不能箍筋長邊按4米計算吧)?
【拉筋和箍筋同時存在的,不需要刪除拉筋,箍筋是綁在受力筋上,箍筋的邊長是要為4m的】
2017-01-13 16:18:19