ga****@163.com 2016-07-18 12:29:53 | 山東省 土建 | 1297查看 3回答
怎么理解呢
第一張圖下面散水,能否計算建筑面積,挑板圖紙標注是挑檐?為什么?第2、3張圖,下面是臺階及臺階平臺,板按雨棚還是有梁板算?建筑面積怎么算?為什么?問題補充:1:第二張圖上面就是屋頂了,第三張圖在上面第二層位置還有板。2:為什么第2和第3張圖,要按有梁板算,不能按雨棚考慮呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一張圖下面散水,【你要理解建筑面積規范要求的什么是雨棚,雨棚什么時候計算建筑面積,】
第2、3張圖,下【是要按照有梁板計算了,雨棚是純懸挑的板類構件是沒有梁柱為支座的】
建筑面積怎么算?為什么?
【建筑面積的計算和第一幅圖的解釋一樣】
問題補充:
1:第二張圖【雨棚是純懸挑的板類構件是沒有梁柱為支座的,你可以看下定額陽臺有梁式陽臺和板式陽臺,但是雨棚只有一種板式的】
追問(2016-07-19 20:30:24):第一張挑檐下位置既【雨棚是位于出入口上方?,你這個如果只是門口有,是可以理解為雨棚的】建筑面積第二張是否?(進戶門位置墻體,及進戶門左側有墻體)還是理解為有柱雨棚?(建施圖注明的為雨棚)【這個可以理解為檐廊的,包括第一幅圖也可以這樣理解】第三張是三面墻門廊嗎?(兩側墻體及進戶門位置墻體)【這個應該是屬于門廊的,你下次上傳圖片最好是用電腦的截圖功能,能看的清楚點,不要用手機拍照上傳圖片,可以在打開q的前提下,用Ctrl+alt+A截圖然后上傳圖片】
追問(2016-07-19 23:15:25):第二張圖是理解檐廊【你的截圖看好像是包括窗戶的吧,如果只是有門的范圍,理解為門廊還可以,截圖看的不很清楚】追問(2016-07-19 23:38:54):第二張圖門的左右側都有窗戶【如果按你這樣說應該是屬于門廊的,你說的左右側有窗戶是有側墻上的窗戶還是和門同一道墻上的窗戶啊外側只有柱沒有墻,如果是前者是要計算為門廊的,但如果是后者就應該是有柱雨棚了啊】主要還是你的圖片看不清楚,我都被你繞暈了,給你解釋的恐怕都有矛盾了第二張圖,進戶門的墻上有窗戶【左側有墻體這樣用門廊計算比較合理一點】(要是按有柱雨棚算建筑面積,是否此處梁板構件,(因為此處的梁是四面都有ｅ壓在四面梁?,在進戶門右側和進戶門前端的梁相交的右側交點有框柱)。【這樣套雨棚肯定不適合,即便是此處能算作雨棚,但因為有說明的有梁的雨棚是要套用有梁板額】
2016-07-19 19:56:09
-
第一、第二是挑檐,不算建筑面積;第三的雨棚如果挑出的寬度超過2.1米,計算建筑面積,否則不計算。
2016-07-18 22:12:59
-
1、第一張圖:下面是散水,沒有地面,沒有柱,沒有圍護設施,不計算建筑面積;(屬于挑檐)
2、第二張圖:如果是門口出入口,為有柱雨棚,按結構板水平投影面積1/2計算;(有柱、有梁按有梁板計算)
3、第三張圖:屬于門廊,頂板水平投影計算1/2.(有梁板)
以下是追問解釋?、見圖41,屬于第4,即柱墻支撐雨棚;如果墻那側還有其他建筑空間,則屬于2,即獨立柱雨棚。入戶門處的墻體不能作為判定條件
2、不可以套雨棚,定額中雨棚是按懸挑板考慮的。
2016-07-19 13:15:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看