-
孤星浪子 2012-09-18 16:32:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3216查看 2回答
柱箍筋加密區間問題
上次你說:柱子箍筋上下的起步應該都是50,剛才你又說梁高范圍內全加密跟梁下柱凈高的部分一塊加密?我想問下,那這樣圖集上標的那個柱凈高最上第一個箍筋跟梁底的那個50MM是起步距離啊,還是算根數時不用管他,只是施工規范啊?咨詢廣聯達客服說:柱子只有每層的底部(基礎頂、或梁頂)才有起步距離這一說,在上部就不存在起步距離了是這樣嗎?圖集中標的那個柱凈高第一個箍筋距梁底50是什么啊?施工要求嗎?對我們算根數沒有影響嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:圖集中標的那個柱凈高第一個箍筋距梁底50是施工時的布置要求,計算時柱子上部份加密高度是梁高+梁下的一個加密要求長度,合并起來計算的。箍筋起步下邊只有在樓面或者基礎面向上50,頂部是樓面標高向下50處起步。
2012-09-18 16:40:22
-
1、柱箍筋離樓面50mm開始設置箍筋,到節點下50mm止(即為梁底向下50mm),節點內的鋼筋另外計算,見11G329-1P2-12 2、也就是說柱箍筋的個數分4段計算,分別為下部的加密區,梁底的加密區,中間的非加密區,節點的加密區,箍筋的個數計算遵從上下加密區分別加1,中間非加密區減1,節點加密區不加不減的原則進行計算
2012-09-18 17:34:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看