孤星浪子 2012-09-17 20:16:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2535查看 1回答
構造柱箍筋加密區間問題
〈一〉、03G363上規定箍筋加密區間中的層高指圈梁頂到圈梁頂的距離,我的工程在-0.05處是圈梁(不是地框梁)首層頂標高處是框架梁,此時的層高算到框架梁底啊還是梁頂啊? 〈二〉、-0.05位置是圈梁,沒有地框梁,構造柱是從基礎層的條基上直接生起來的(有基礎墻)直接升到首層墻頂(3.61M處框架梁底))那么圈梁以下的構造柱全加密嗎?地圈梁范圍內還加密嗎? <三>、條基礎頂標高:-0.7M,地圈梁標高:-0.05(240*240),首層墻頂標高3.61M(框架梁底),框架梁高550(首層頂標高為4.16M)軟件箍筋是這樣算的,實在看不明白?請高手指點,見截圖,急求!小弟奉上30分.給講下那些加密區間是怎么算的啊? <四>、03G363中沒有查到地圈梁以下到基礎位置處箍筋如何加密的圖示啊?正0以下的構造柱箍筋加密問題到底該如何算啊?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納〈一〉、03G363上規定箍筋加密區間中的層高指圈梁頂到圈梁頂的距離,我的工程在-0.05處是圈梁(不是地框梁)首層頂標高處是框架梁,此時的層高算到框架梁底啊還是梁頂啊?算到梁底。 〈二〉、-0.05位置是圈梁,沒有地框梁,構造柱是從基礎層的條基上直接生起來的(有基礎墻)直接升到首層墻頂(3.61M處框架梁底))那么圈梁以下的構造柱全加密嗎?地圈梁范圍內還加密嗎?全加密,要加密。 <三>、條基礎頂標高:-0.7M,地圈梁標高:-0.05(240*240),首層墻頂標高3.61M(框架梁底),框架梁高550(首層頂標高為4.16M)軟件箍筋是這樣算的,實在看不明白?請高手指點,見截圖,急求!小弟奉上30分.給講下那些加密區間是怎么算的啊?從-0.05至3.61上下加密各500 <四>、03G363中沒有查到地圈梁以下到基礎位置處箍筋如何加密的圖示啊?正0以下的構造柱箍筋加密問題到底該如何算啊?找L03G313圖集,上面比較詳細。
2012-09-17 21:09:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看