孤星浪子 2012-09-19 19:29:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3832查看 3回答
保護層的扣減
請問:梁鋼筋錨固到柱子中后,假設柱保護層為30,梁保護層為25,該用柱支座寬減柱的保護層(30)還是減梁的保護層(25)啊?請問這個保護層的扣減有什么規律嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、如果正確的計算方法應該減去柱的保護層,因梁的鋼筋伸至柱縱筋的內側進行彎擇,所以梁的鋼筋應該減去柱的保護層然后減去柱的鋼筋直徑(在一般情況下不考慮柱的鋼筋直徑,只要減去柱的保護層即可) 2、在軟件中計算保護層為對各自構件進行計算(在11G中柱、梁的保護層是一樣的)
2012-09-19 19:35:17
-
在鋼筋抽樣中按各自的保護層厚度設置,不考慮實際施工的構造處理。
2012-09-19 19:33:15
-
你好:施工中梁與柱子相交時,梁的主筋是伸至柱子外側主筋的內側,這個做法在下料軟件里可以處理,可以設置梁端部的保護層是多少,而預算軟件里是沒有這個功能的,梁端部的保護層還是按梁的保護層扣減的。
2012-09-19 19:52:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看