Ez****@163.com 2016-12-23 20:49:07 | 山東省 土建 | 979查看 1回答
謝謝了!!!
1:這張人防節點圖,基礎里也布置側面縱筋,側面縱筋間距200,(正好和基礎筏板面筋重疊,這時怎么辦?是否要重疊布置?)
2:側面縱筋高度算到離筏板底筋還200間距截止?
3:這張人防節點圖是洞口頂部節點,側面水平筋間距200設置,板厚250,(側面筋高度是否算到板的面筋往下200截止?)
4:洞口頂部節點圖,側面縱筋以200間距往上排,正好算在現澆板250厚中間位置,(整個250厚的現澆板內能否設置側面縱筋呢?還是側面縱筋僅算到板底就可以了?)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:這張人防節點圖,基礎里也布置側面縱筋,側面縱筋間距200,(正好和基礎筏板面筋重疊,這時怎么辦?是否要重疊布置?)
【筏板的面筋遇到門框墻構件是不會斷開布置的,也就是說筏板面積通長布置,門框墻的分布鋼筋是要布置在筏板面筋和門框墻的口部筋的中間部位的】
2:側面縱筋高度算到離筏板底筋還200間距截止?
【是要算到底部200間距的,最底部的筏板筋是奧通長布置的】
3:這張人防節點圖是洞口頂部節點,側面水平筋間距200設置,板厚250,(側面筋高度是否算到板的面筋往下200截止?)
【是板頂向下200的】
4:洞口頂部節點圖,側面縱筋以200間距往上排,正好算在現澆板250厚中間位置,(整個250厚的現澆板內能否設置側面縱筋呢?還是側面縱筋僅算到板底就可以了?)
【是計算到板頂的,也就是說板內也是要布置的】