-
雨露 2016-12-17 21:58:58 | 河北省 安裝 | 914查看 2回答
關于電氣算量的問題?謝謝!!??!
配電箱下皮距地1.5米,配電箱高0.5米,層高2.8米,假如有一個照明回路,其向上暗配線管為:2.8-1.5-0.5,請問,這樣的話線管不就跑到上一層的地面上了嗎?(2.8-1.5-0.5不就到了上一層的地面上了嘛),應該是這樣2.8-1.5-0.5-樓板厚度+埋深高度,對嗎?謝謝?。。。。。。?/p>
層高不就是這一層的地面到上一層地面的高度嘛。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
配電箱下皮距地1.5米,配電箱高0.5米,層高2.8米,假如有一個照明回路,其向上暗配線管為:2.8-1.5-0.5,請問,這樣的話線管不就跑到上一層的地面上了嗎?(2.8-1.5-0.5不就到了上一層的地面上了嘛),應該是這樣2.8-1.5-0.5-樓板厚度+埋深高度,對嗎?謝謝!
答:向上的管如果要扣半個樓板厚度,那么,向下到插座的管就得加半個樓板的厚度,特別麻煩,所以,綜合考慮,就不考慮半個樓板厚度因素(加加減減)。向上暗配線管為:2.8-1.5-0.5;開關的暗配管為:2.8-1.3;插座暗配管計算為0.3
2016-12-18 07:30:57
-
這樣算沒問題。
2016-12-17 23:07:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看