雨露 2016-12-31 21:33:31 | 河北省 安裝 | 1309查看 4回答
電氣算量的相關問題?
1、在W2回路(BV-3*3.5)中,此處的燈到開關的PVC管里穿三根線還是兩根線,長度量到墻面還是墻中心?
2、W12回路中六個插座都是距地0.3米,那么六個插座的垂直工程量0.3*11嗎?此處的兩個插座的垂直長度是0.3*4嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、在W2回路(BV-3*3.5)中,此處的燈到開關的PVC管里穿三根線還是兩根線,長度量到墻面還是墻中心?把握這個原則,單聯兩根,雙聯三根,以此類推。算到墻面距離。
2、W12回路中六個插座都是距地0.3米,那么六個插座的垂直工程量0.3*11嗎?此處的兩個插座的垂直長度是0.3*4嗎?是的,都是一進一出
2017-01-01 12:56:05
-
1、單聯開關是2根線,管線按照在墻中間計算;
2、實際是0.3*7加水平長度。
2016-12-31 21:43:37
-
1、在W2回路(BV-3*3.5)中,此處的燈到開關的PVC管里穿兩根線,長度量到墻中心。
2、W12回路中六個插座都是距地0.3米,首先電源從走道出來沿頂到隔墻邊穿墻水平走道插座位置,沿墻向下布置到插座,再沿墻到地坪,沿地到第二個插座位置上翻。。。那么六個插座的垂直工程量層高+0.3*5,那兩個插座垂直長度是0.3*2,插座是對穿的。
2016-12-31 22:29:27
-
單開:2根線;二開:3根線;三開:4根線。
插座:距地0.3米,管子最少要算到0.3+砼板厚-砼保護層-鋼筋直徑-管子直徑的一半
2017-01-01 13:00:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看