59****@qq.com 2012-09-27 10:59:37 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1003查看 2回答
a10/8-100/200這種箍筋是什么意思,在柱表無法輸入
a10/8-100/200這種箍筋是什么意思,在柱表無法輸入 a12/10-100表示什么意思,咋柱表里怎么輸入
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納加密區(qū)箍筋是10mm 非加密區(qū)箍筋是8mm的鋼筋 然后加密區(qū)排布是100,非加密區(qū)排布是200的間距 軟件中這樣輸入A10@100/A8@200 a12/10-100 這個表示是隔一步一 先放12的鋼筋隔開100放10的鋼筋再隔開100放12的鋼筋
2012-09-27 11:01:52
-
a10/8-100/200 A10間距100,隔一根布置A8間距200; a12/10-100 A12和A10間距都100,隔一布一。
2012-09-27 11:13:08