windkamy 2016-12-05 11:34:05 | 北京市 安裝 | 2590查看 2回答
北京12定額有關安裝管道水壓試驗的問題
北京12定額中室內管道的安裝工作內容中含了水壓試驗和水沖洗,現在針對現場簽證中拆改管道的水壓試驗,施工單位認為重新安裝的管道的水壓試驗量遠遠不夠,應按整層進行水壓試驗,也就是說一層哪怕只拆了一米的管,也得按照整層進行打壓,請問現場的實際施工情況是這樣么,應該如何進行計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
施工單位認為重新安裝的管道的水壓試驗量遠遠不夠,應按整層進行水壓試驗,也就是說一層哪怕只拆了一米的管,也得按照整層進行打壓,這簡直是胡扯,現場的實際施工情況就是整改那段就試壓那段,一般都是閥門到閥門。
2016-12-05 12:13:23
-
北京12定額中室內管道的安裝工作內容中含了水壓試驗和水沖洗,現在針對現場簽證中拆改管道的水壓試驗,施工單位認為重新安裝的管道的水壓試驗量遠遠不夠,應按整層進行水壓試驗,也就是說一層哪怕只拆了一米的管,也得按照整層進行打壓,請問現場的實際施工情況是這樣么,應該如何進行計算?
答:一米管道(或者一段管道)怎么打壓?打壓就得一層一層的打,最后,(系統打壓)還要整個樓一起打一次。預算員沒事也得經常去施工現場轉轉、看看。
2016-12-06 09:07:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看