背著十字架的狼 2017-01-14 18:35:38 | 北京市 安裝 | 10608查看 4回答
消防水管道需要做哪些試驗? 需要水沖洗嗎?消防管道有沒有單獨的水壓試驗清單?
消防水管道需要做哪些試驗? 需要水沖洗嗎?消防管道有沒有單獨的水壓試驗清單?
這些水沖洗和水壓試驗是不是沒有單獨的清單和子目? 消防管道一般需要防腐刷漆嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防水管道需要做哪些試驗?(壓力試驗) 需要水沖洗嗎?(需要做水沖洗)消防管道有沒有單獨的水壓試驗清單?(沒有)
這些水沖洗和水壓試驗是不是沒有單獨的清單和子目? (不需要清單子目或定額子目,因為壓力試驗和水沖洗內容已經含在管道安裝子目中) 消防管道一般需要防腐刷漆嗎?(如果管道埋地敷設才需要做防腐)
2017-01-14 18:55:55
-
一般就是壓力試驗和閉水試驗(是否漏水),大的消防系統要進行局部消火栓和噴淋的試驗,看沖水和滅火效果。消防管道要進行水沖洗。但這些都沒有清單,費用含在安裝管道里面,后兩項試驗包含在系統運行里面。埋地的才需要防腐
2017-01-14 18:48:34
-
有沒有規范能說明消防需要做哪些試驗?
2017-01-14 18:50:50
-
1、消防水管道需要做水沖洗;沒有單獨的水壓試驗清單。
2、水沖洗和水壓試驗沒有單獨的清單,但有定額子目。
3、消防水管道(泵房、設備間消防水管道除外)水沖洗和水壓試驗以含在 定額內了。
4、消防管道需要防腐刷漆。
2017-01-14 18:51:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看