338911zhj 2012-10-04 09:18:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2374查看 2回答
暗柱,端柱,框架柱計算出來的鋼筋一樣嗎
暗柱,端柱,框架柱計算出來的鋼筋一樣嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架柱是柱,約束邊緣柱和端柱是墻的加強部位,屬于墻,在圖形算量中不單立。鋼筋計算時端柱按框架柱計算,約束邊緣柱按暗柱設(shè)置計算。 框架柱和暗柱的鋼筋計算規(guī)則不相同,框架柱選用03G101 第36-45頁, 暗柱選用03G101 第48頁,頂層鋼筋計算不一樣 如果中間層的豎向鋼筋,都采用相同的搭接方式,計算結(jié)果是一樣的
2012-10-04 13:43:29
-
暗柱,端柱,框架柱計算出來的鋼筋肯定是不一樣的,如果它們的配筋是相同的,那計算出來的鋼筋就是一樣的。
2012-10-04 09:26:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看