零 2016-09-05 18:47:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 947查看 2回答
梁板鋼筋錨固問題
如圖所示,鋼筋為梁板錨固么?原說明中沒有給出框架部分的地板混凝土厚度,由圖中是否可以確定板厚為100?另外,此處的鋼筋應(yīng)該怎么設(shè)置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖所示,鋼筋為梁板錨固么?原說明中沒有給出框架部分的地板混凝土厚度,由圖中是否可以確定板厚為100?另外,此處的鋼筋應(yīng)該怎么設(shè)置?
【是的,此處就是說明板的厚度為100的,此處鋼筋你繪制板之后用板面筋或跨板受力筋布置就可以的】
追問(2016-09-05 19:47:53):不行 我用板面筋布置格式輸入要求要有鋼筋間距【6.5的是分布筋的,你如果用跨板受力筋布置C8-200就不需要輸入,如果用面筋布置的,你定義為A6.5-200就可以的,軟件會自動扣減計算的】2016-09-05 19:21:52
-
板厚就是100的。大樣圖上有厚度的
2016-09-05 19:20:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看