晨晨晨 2016-08-28 14:38:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1987查看 3回答
關于板的受力筋和負筋在廣聯達的定義,希望路過的老師能指導一下
老師好,就是圖1中 里面說明寫了未標注的按照雙向拉通去做(例如 面筋是A6-200,底筋是A6-250)那么 圖2中的板沒有底筋 我按照 說明去做 然后 圖3中 有了底筋 沒有面筋 我還需要去布置面筋嗎?(期間我問了一些朋友 有人說 要布置雙向拉通面筋給它 也有朋友說 不用布置 就布置圖紙中的兩條底筋就好了) 老師們 以你們經驗 要布置嗎? 還有 就是 圖4中的負筋 沒有顯示鋼筋信息 我是按照 說明里 未注明的配筋量圖表鋼筋去布置嗎(圖紙配筋圖標中 該層板厚120 面筋C8-200 底筋A6-130) 還是按照他旁邊那根C6-200去做 有點長,十分謝謝老師看到這里QAQ
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
雙向是指XY兩個方向,只有底筋,沒有面筋。雙層雙向是指XY兩個方向底筋和面筋都有的。像圖紙注明中說的雙向布置,但也有少部分板也有面筋,這種就要按圖紙上畫的布置了,大部分還是雙向布置的。
第一張圖中注明就說了,是雙向鋼筋拉通,所以是沒有面筋的,如果圖中有部分板有面筋,就要布置上。
第二張圖中沒有標注,就按說明布置雙向鋼筋就好了。
第三張圖中既然畫了底筋,就按圖中標注畫。
第四張圖中負筋沒有標注,就按說明布置。
如下圖示意:
2016-08-29 10:50:20
-
2016-08-29 08:08:16
-
老師好,就是圖1中 里面說明寫了未標注的按照雙向拉通去做(例如 面筋是A6-200,底筋是A6-250)那么 圖2中的板沒有底筋 我按照 說明去做 然后 圖3中 有了底筋 沒有面筋 我還需要去布置面筋嗎?(期間我問了一些朋友 有人說 要布置雙向拉通面筋給它 也有朋友說 不用布置 就布置圖紙中的兩條底筋就好了) 老師們 以你們經驗 要布置嗎?
【你是需要雙層雙向布置板底筋和面筋,說明中就是說的雙向拉通的,你途中的負筋是在雙向拉通的基礎上又增加的,可以看到鋼筋級別前面都有+號的,這就是告訴你在布置面筋的基礎上附加鋼筋的意思】
還有 就是 圖4中的負筋 沒有顯示鋼筋信息 我是按照 說明里 未注明的配筋量圖表鋼筋去布置嗎(圖紙配筋圖標中 該層板厚120 面筋C8-200 底筋A6-130) 還是按照他旁邊那根C6-200去做 有點長,十分謝謝老師看到這里QAQ
【應該是要按照說明的鋼筋配置的】
追問(2016-08-28 15:51:14):老師您好,您前面回答的 我有點理解不了,圖中標注②的那張圖,那塊板有標注了底筋我在廣聯達畫了一條底筋 但是里面沒有標注面筋,我要按照標注說明布置雙向拉通的面筋給它嗎 還是那塊板只要定義底筋就夠了 ( 負筋那塊我明白了 謝謝您)【你看說明中是配筋雙向拉通,除非他說明的僅針對與120厚的板,否則就是所有的板都要雙向布置的,也就是你的標注2的板也要按照這個布置面筋】2016-08-28 15:30:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看