  • 請教關于板底筋、板面筋、板負筋、跨板受力筋的問題,望老師們解答一下我的困惑!!!

    1、圖1第3點說明中的:“除注明外,配雙層雙向A8@150”,意思是指衛生間的板還是樓層的所有板?

    2、圖1第4點說明中:“未繪制及未標明的板面筋均為A8@180”,那這個板面筋應該是雙向布置?但是單向布置?
    3、圖1第4點說明中:“支座面筋長度為該板短跨的1/4,且不得小于700mm,跨度小于2.0m的板,面筋拉通”,這句話應該怎么理解?跨度是指板的橫跨還是縱跨?能否結合我給的圖二布置說明一下?
    4、圖1第4點說明中:“未繪制及未注明的板底筋均為A8@180”,這里的板底筋是雙向嗎?和第3點說明的“配雙層雙向A8@150”有什么區別?
    5、圖2中的哪些鋼筋是板面筋?哪些是跨板受力筋?


    補充問題: 雙向布置拉通
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、只所有板。
    2、指的是板面支座筋,也就是板負筋。
    3、說的是板負筋的標注長度不能小于700,跨度小于2m的板負筋拉通(用跨版受力筋定義布置)。
    4、未繪制的底筋為雙向布置,第3點說的是未注明的,不矛盾。
    5、我圖片圈出的是面筋,其余的都是板負筋。

    答疑解惑

    2018-03-17 14:46:14 

  • 1.本圖中所有的板

    2.圖中紅色的筋都是

    3.負筋不可以小于700mm,如果板凈跨小于2m了 那負筋就要貫通整塊板

    4.第三點說 未注明外配雙層雙向,所以是雙向

    5.圖中畫直鉤的都是面筋,負筋也算面筋,跨板筋是要你自己根據板跨去設置的


    2018-03-17 14:53:17 