-
jay635789731 2016-08-27 08:22:07 | 廣東省 土建 | 664查看 6回答
鋼筋連接這樣設置對嗎?
是不是直接按照(3)的來設置,小于14的都用綁扎,16-22的用電渣壓力焊,然后大于25的用直螺紋套筒,如圖我那樣設置對嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2016-08-27 13:44:51
-
你這樣設置對的
2016-08-27 13:47:46
-
是不是直接按照(3)的來設置,小于14的都用綁扎,16-22的用電渣壓力焊,然后大于25的用直螺紋套筒,如圖我那樣設置對嗎?
廣聯達的設置像你的截圖中(16-22的用電渣壓力焊)只是用于豎向鋼筋,橫向鋼筋電渣壓力焊應該改為電弧焊。
2016-08-27 16:51:19
-
這樣的調整設置是正確的,實際上調整柱或剪力墻縱筋的信息就可以了,就是說也只有這兩個構件是需要計算這些相應的內容,其它的設置后也不會去計算對應的內容,因為這方面定額規則是不能另外計算的。
2016-08-27 16:30:46
-
是不是直接按照(3)的來設置,小于14的都用綁扎,16-22的用電渣壓力焊,然后大于25的用直螺紋套筒,如圖我那樣設置對嗎?
你的設置中,16~22的部分設置有點問題,說明中要求采用焊接,在實際中一般是采用對焊或電弧焊連接,電渣壓力焊只能用于豎向構件,在柱列可以這樣選擇,其他列中應選擇對焊或電弧焊.
2016-08-27 15:29:13
-
是直接按照(3)的來設置,小于14的都用綁扎,16-22的用電渣壓力焊,然后大于25的用直螺紋套筒,如圖我那樣設置應該是對的。
2016-08-27 16:16:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看