young 2016-08-25 21:17:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1515查看 1回答
通長臥梁設置范圍幅度多大??? 求師傅幫忙!!!!!!
例如圖紙要求高于4m的墻需設置通長臥梁,圖集只說取靠中間位置就行,沒有具體范圍,遇到門洞高度為2100時取2.1應該沒問題,但遇到窗洞離底標高高度2700時取2.7可以嗎??主要考慮到這樣就可以不畫過梁了,但是不知道是否符合取值范圍???圖集只說取中間,那取1.7?2.0?2.9?行嗎??? 高度 ?大于4m的填充墻,在墻半層高處設置通長臥梁,臥梁構造要求詳西南05G701 (四)第 26頁;有洞口的填充墻,應在洞口頂設置通長臥梁,臥梁構造要求詳西南05G701(四)第 27,28頁。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這里說的臥梁,用圈梁定義就可以了。
至于高度問題沒有特別的限制,有洞口的,在洞口過梁位置最合適。
沒有洞口的墻,最好在中間位置設置臥梁。
2016-08-26 07:41:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看