ibylm 2012-11-02 17:14:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1172查看 6回答
關于轉換層柱縱筋的問題。
11G圖集說,框支柱縱筋能伸入上層墻的通長,不能的彎折錨固。我用軟件算,節點是設置好了的,但是原本應該彎折錨固的鋼筋卻是通長的,這是怎么回事? 如圖。 求高人幫忙解惑,謝謝!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
同意小魚兒的說法
2012-11-03 10:56:13
-
你要算好 哪一些是不伸入上一層的 在鋼筋墻面加*號 比如說*12b25+12b25 這樣才行 軟件不會自動判斷的
2012-11-02 17:20:18
-
這個是要繪制完成后匯總才可以看到真實情況的
2012-11-02 17:23:11
-
你在輸入的柱鋼筋的前面加上*,表示柱鋼筋在本層錨固,不上伸了。試試看吧。
2012-11-02 17:20:48
-
您好,這個問題是這樣的,哪一層鋼筋需要彎折就在哪一層的定義界面的的垂直鋼筋信息里面的最前面加個*符號就可以,請見下圖,希望可以幫到您。
2012-11-02 18:52:55
-
同意以上意見
2012-11-03 09:13:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看