-
無憂無慮 2016-08-22 20:19:15 | 海南省 安裝 | 8970查看 4回答
水井內的給、排水管 是屬于明敷還是暗敷
水井內的給、排水管 是屬于明敷還是暗敷。今天和人對質,他說在水井內的管是暗敷的,我覺得這解釋說不對但是找不到什么有用的依據反駁他。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
水井內的給、排水管 是屬于明敷還是暗敷。今天和人對質,他說在水井內的管是暗敷的,我覺得這解釋說不對但是找不到什么有用的依據反駁他。
答:暗敷,因為主管道是暗敷的,按延長米計算,(不扣除水井內長度)。
暗敷,不是因為看不見,而是暗埋在室外地面下(或室內混凝土內),不需要支架固定的方法敷設的管道,
明敷,(也不是因為看得見)是指用支架固定的方法敷設的管道,如果他封閉在裝飾板里面,還是明敷。
所以,(不能因為井內一點兒看得見,就是明敷),當然,如果井內那一點兒管道確實做了支架,還是要分開計算的,你就可以反駁他了。
2016-08-23 06:43:05
-
你好:暗敷我們一般是指在砌體墻或者混凝土墻,柱,梁,板里面預埋或者開槽設置管道。明敷就是沒有在砌體墻和混凝土墻,梁,板,柱里面預埋或者開槽設置管道。在水井里面不能屬于暗敷,是看不見,他偷換了概念。暗敷是不能直接維修,放在水井里面可以直接維修。
2016-08-22 20:29:50
-
首先明確,給排水管現在有沒有暗敷這個概念?答案:現在的工藝,給排水管是不能暗敷的。
其次:看不見的管就是暗敷,這是誰總結的概念,現在的高檔裝修,誰能允許電管,水管明露于外。
2016-08-22 21:30:41
-
就維修一項來說,井內給排水管是不能暗敷的。
2016-08-22 21:41:44
-
關于橋架出來的線明敷 還是暗敷呢?圖中WC沿墻暗敷是指焊接鋼管沿墻暗敷么?
1、設計這樣表達,是說橋架出來的線,穿鋼管SC100么?鋼管是明敷還是暗敷呢2、圖中WC沿墻暗敷是指焊接鋼管沿墻暗敷么?多大的管才不能沿墻暗敷?請各位前輩不吝賜教,感謝你們的耐心解答!
-
總包預埋戶內給水管到各個點位,墻內暗敷的在混凝土墻上可以預埋嗎,還是需要后期鑿槽
總包預埋戶內給水管到各個點位,墻內暗敷的在混凝土墻上可以預埋嗎,還是需要后期鑿槽,管材是PPR塑料管,如果需要計算剔槽,冷水和熱水的間距一般是多少,是否并排的需要計算兩次?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看